      Buenos dias:

      En un PLC CJ1M de Omron.
      Como puedo visualizar un dato “temeratura” con un decimal ? Ejemplo: El DM21 contiene la temperatura de una estancia, en este caso 235 (23,5ºC) En ScadaMóbile aparece 235. No consigo añadir la coma. he provado con format pero no sé si utilizo correctamente los comandos.

      Tengo poca experiencia, agradecería algún ejemplo sencillo para visualizar datos de canal.

      Gracias: J.Morales

      #19511

      John
      Keymaster

        Usa los siguiente atributos en la columna D

        scale = {0,10,0,1}; format=”f3.1″;

        Eso hará que cualquier valor se muestre dividido por 10 con un decimal.

        #19510

        Gracias¡¡¡¡¡